"Какчество" строительства глазами тепловизора
Продолжение.

Поскольку выявление холодных мест и промерзаний с помощью тепловизора заинтересовало целый ряд товарищей, пришлось повторно его добывать и проводить осмотр квартир в 11-м корпусе (однушка), 10-м корпусе (однушка и трёшка в угловых секциях, трёшка в торцевой секции), 8-м корпусе (трёшка), 2-м корпусе (трёшка с хорошим ремонтом).
Поскольку больше 20 изображений в одном посте быть не может, отчёт будет в виде нескольких сообщений.
Как обычно, в ярде случаев одновременно даются сразу инфоракрасное изображение и обычное фото (некоторые их отличия обусловлены параллаксом, т.к. камеры установлены друг над другом).

Какой тепловизор использовался и как "читать" снимки, написано здесь.

11-й корпус, однушка (часть первая).
Пеноблоки стены над входной дверью. Разница температур поверхностей пеноблоков и раствора составляет 2,1 градуса.
upload_2016-1-25_20-34-44.png

Дверь от ZTM-Сервис установлена качественно -- перепадов тепмературы нет. (Блестящее на поверхности двери -- защитная плёнка.)
Даю несколько снимков, потому что в своё время я эту компанию рекомендовал. Так что -- документально "отвечаю за базар". )))
upload_2016-1-25_20-35-49.png
upload_2016-1-25_20-37-0.png

upload_2016-1-25_20-37-34.png
upload_2016-1-25_20-37-57.png

upload_2016-1-25_20-38-20.png
upload_2016-1-25_20-38-32.png

upload_2016-1-25_20-38-46.png
upload_2016-1-25_20-38-56.png

Стена с соседями. Снова разница температуры разных поверхностей, но теперь уже меньше -- всего один градус.
upload_2016-1-25_20-41-21.png

А вот там, где идет бетонный пилон, разница уже больше.
upload_2016-1-25_20-43-26.png
upload_2016-1-25_20-43-36.png

Около окна -- зона холода с перепадом температур на совсем небольшом участке аж в 3,8 градуса.
Холод распространяется горизонтально по пилону и далее по пеноблокам.
upload_2016-1-25_20-44-41.png
upload_2016-1-25_20-46-44.png

В углах традиционные "пробои". И это несмотря на рядом расположенный радиатор отопления.
upload_2016-1-25_20-49-28.png
upload_2016-1-25_20-50-34.png

upload_2016-1-25_20-51-21.png

Снова "пробои" в углах.
upload_2016-1-25_20-52-5.png
 

Вложения

Феникс

Завсегдатай
Регистрация
3 Апр 2015
Сообщения
3,556
Адрес
Москва
"Какчество" строительства глазами тепловизора
Продолжение.

11-й корпус, однушка (часть вторая)

Стык стены и перекрытия над окном не выдерживает никакой критики. (Напоминаю, что тепловизор даёт отметки температыы внутри белой рамки, остальная часть снимка не анализируется. Так что само окно на показатели здесь не влияет.)
upload_2016-1-25_21-4-39.png
upload_2016-1-25_21-6-7.png

В углу ещё холоднее, казалось бы нормальные 20,2 там при том, что в квартире очень жарко, максимальная температура в хтом снимке 28,4. То есть перепад тепмератур составляет аж 8,2 градуса.
upload_2016-1-25_21-6-36.png

Радиатор отопления "от Застройщика". Зелёные участки -- превышение заданных границ (от минус 10 до плюс 70).
upload_2016-1-25_21-8-38.png

Снова угол (другой) и снова проблемы.
upload_2016-1-25_21-11-2.png

Перепад температуры только по стене (без захвата стыков). Перепад -- 5,5 градусов.
upload_2016-1-25_21-13-52.png

Противоположный угол (он фигурировал в предыдущем посте) -- смотрим температуру также только по стене (без стыков).
Перепад температуры ещё больше.
upload_2016-1-25_21-12-48.png

Зоны холода в проёме двери на лоджию (учитываем, что на лоджии остекление заменено.
upload_2016-1-25_21-23-55.png
upload_2016-1-25_21-25-35.png

В районе глухой створки на лоджию дела ещё хуже.
upload_2016-1-25_21-26-12.png

Низ двери на ложию.
upload_2016-1-25_21-27-3.png

Низ глухой створки на лоджию.
upload_2016-1-25_21-27-53.png

Температура радиатора отопления.
upload_2016-1-25_21-28-55.png

Выходим на лоджию и оцениваем положение дел при хорошем (заменённом) остеклении.
Минимальная температура -- в стыке от Застройщика.
upload_2016-1-25_21-29-53.png
upload_2016-1-25_21-31-3.png

То же самое -- в противоположном углу.
upload_2016-1-25_21-32-37.png
upload_2016-1-25_21-32-47.png

Перепад тепмературы на стене лоджии, примыкающей к соседней квартире.
upload_2016-1-25_21-33-54.png
upload_2016-1-25_21-34-4.png
 

Вложения

Феникс

Завсегдатай
Регистрация
3 Апр 2015
Сообщения
3,556
Адрес
Москва
"Какчество" строительства глазами тепловизора
Продолжение.

11-й корпус, однушка (часть третья)

В нижней части лоджии в стыках от Застройщика аж -6,1.
upload_2016-1-25_21-35-42.png
upload_2016-1-25_21-36-7.png

Противоположный угол.
upload_2016-1-25_21-36-24.png
upload_2016-1-25_21-36-34.png

Стык стены лоджии со стеной в комнату.
upload_2016-1-25_21-37-14.png

Стык перекрытия лоджии и стены в комнату.
upload_2016-1-25_21-37-55.png
upload_2016-1-25_21-38-4.png

Глухая створка окна со стороны лоджии.
upload_2016-1-25_21-38-27.png
upload_2016-1-25_21-38-38.png

Дверь со стороны лоджии.
upload_2016-1-25_21-39-26.png
upload_2016-1-25_21-39-34.png

Низ глухой створки.
upload_2016-1-25_21-39-53.png
upload_2016-1-25_21-40-0.png

Низ двери.
upload_2016-1-25_21-40-19.png
upload_2016-1-25_21-40-27.png

Продолжение по другим квартирам и другим корпусам следует.
 

IVK04

Новичок
Регистрация
25 Янв 2016
Сообщения
1
Адрес
Липовый парк д.7 корп.1
Соседи, подскажите, пожалуйста никто не узнавал что за плитка лежит в холле перед квартирами? Нам возможно придется чуть снимать, вдруг расколем...
 

palych

Завсегдатай
Регистрация
19 Сен 2015
Сообщения
917
Адрес
Лазурная

Феникс

Завсегдатай
Регистрация
3 Апр 2015
Сообщения
3,556
Адрес
Москва
"Какчество" строительства глазами тепловизора
Продолжение.

8-й корпус, двушка (часть первая).

Смеркалось. Точнее, уже совсем "смерклось", поэтому в инфракрасном диапазоне снимки нормальные, а вот в видимом спектре -- почти темнота. А то, что видно -- помог свет от фонарика.

Лирическое отступление: на дверях в подъезды висят грозные -- и очень качественно исполненные -- предупреждения "Ведется видеонаблюдение". Кто придумал, разработал дизайн, распечатал, расклеил -- читайте в ветке 8-го корпуса.
Получилось здорово, передовой опыт рекомендуется к воспроизводству.

Радикальное отличие 8-го корпуса от остальных корпусов второй очереди -- отопление лучевое, в соответствии с проектом.
На остальных корпусах Авгур решил сэкономить, устроив жильцам геморрой с последовательными соединениями и потенциальной угрозой потопа под стяжкой.
Коллектор отопления от Застройщика. Так должно было быть во всех корпусах второй очереди.
upload_2016-1-25_22-20-6.png
upload_2016-1-25_22-20-17.png

Разница в температуре поверхностей пеноблоков и раствора во внутреннем углу (верх).
upload_2016-1-25_22-21-4.png

Разница в температуре поверхностей пеноблоков и раствора во внутреннем углу (низ).
upload_2016-1-25_22-22-48.png

Температура пилона (но не пеноблоков).
upload_2016-1-25_22-24-34.png
upload_2016-1-25_22-24-49.png

Температура пеноблоков и раствора.
upload_2016-1-25_22-25-40.png
upload_2016-1-25_22-25-48.png

То же самое, но в другой точке.
upload_2016-1-25_22-26-28.png
upload_2016-1-25_22-26-35.png

Стык стены, наружной стены, перекрытия. Качество много лучше -- в отличие от 10-го и 11-го корпусов столь явного проникновения холода в стыках не наблюдается.
upload_2016-1-25_22-27-18.png
upload_2016-1-25_22-27-37.png

Стык перекрытия и внутренней и наружной стен. Опять же намного качественнее сделано.
upload_2016-1-25_22-29-56.png
upload_2016-1-25_22-30-34.png

Вот тут качество несколько подкачало, но всё равно много лучше, чем в 10-м и 11-м корпусах.
upload_2016-1-25_22-31-15.png

Добрались по наружной стене до радиатора отопления. )))
upload_2016-1-25_22-31-50.png

Стык наружной стены и перекрытия в районе окна. Обратите внимание: температура оконного проёма не учитывается.
upload_2016-1-25_22-32-28.png
upload_2016-1-25_22-33-11.png

upload_2016-1-25_22-33-37.png
upload_2016-1-25_22-33-45.png
 

Феникс

Завсегдатай
Регистрация
3 Апр 2015
Сообщения
3,556
Адрес
Москва
"Какчество" строительства глазами тепловизора
Продолжение.

8-й корпус, двушка (часть вторая).

Температуру радиаторов отопления Застройщик держит ниже нормы. Экономит ...
upload_2016-1-25_22-35-56.png
upload_2016-1-25_22-36-10.png

Стык над другим окном.
upload_2016-1-25_22-36-38.png
upload_2016-1-25_22-36-53.png

Вот, нашлось первое сильно "косячное" место.
upload_2016-1-25_22-37-22.png
upload_2016-1-25_22-37-32.png

А вот второе.
upload_2016-1-25_22-38-1.png
upload_2016-1-25_22-38-8.png

Третье.
upload_2016-1-25_22-38-22.png
upload_2016-1-25_22-38-30.png

Четвёртое.
upload_2016-1-25_22-38-45.png

Вот как установлены окна.
upload_2016-1-25_22-39-8.png

upload_2016-1-25_22-39-20.png

Здесь холод проникает не только через клапаны микропроветривания.
upload_2016-1-25_22-39-29.png
upload_2016-1-25_22-40-17.png

upload_2016-1-25_22-40-29.png
upload_2016-1-25_22-40-36.png

upload_2016-1-25_22-40-58.png
upload_2016-1-25_22-41-5.png
 

Феникс

Завсегдатай
Регистрация
3 Апр 2015
Сообщения
3,556
Адрес
Москва
"Какчество" строительства глазами тепловизора
Продолжение.

8-й корпус, двушка (часть третья).

Продолжаем изучать качество установки окон.
upload_2016-1-25_22-42-22.png
upload_2016-1-25_22-42-30.png

Проверяем езё один стык.
upload_2016-1-25_22-43-8.png
upload_2016-1-25_22-43-17.png

Перепад температуры по стене (стыки исключены).
"Хреновато тут у вас". (с) Освобождение». Фильм 5-й, «Последний штурм» (1971)
upload_2016-1-25_22-43-42.png
upload_2016-1-25_22-44-13.png

Даже если отступить от окна, всё равно перепад составляет больше норматитивно допустимых 4 градусов.
upload_2016-1-25_22-48-19.png
upload_2016-1-25_22-48-45.png

"Пробой" холода в кладке из пеноблоков.
upload_2016-1-25_22-50-2.png

Другое окно. "Какчество" на высоте -- задувает так, что тепловизор фиксирует внутри помещения зону с температурой минус 4,9.
upload_2016-1-25_22-50-39.png
upload_2016-1-25_22-51-30.png

Ещё один стык не радует.
upload_2016-1-25_22-51-48.png

Там же, только внизу. И тоже не радует.
upload_2016-1-25_22-52-13.png

Стык наружной и внутренней стен.
upload_2016-1-25_22-52-40.png

Перепад температуры по стене (стыки исключены).
upload_2016-1-25_22-53-19.png

Кладка по другой стене. Перепад между температурой пенблоков и раствора более 2 градусов.
upload_2016-1-25_22-53-43.png
upload_2016-1-25_22-54-24.png

А разница температур между пеноблоками и бетонным пилоном -- ещё больше.
upload_2016-1-25_22-54-58.png
upload_2016-1-25_22-55-7.png

Жуткая стена. И это при том, что температура в стыке (углу) не учитывается.
upload_2016-1-25_22-56-5.png
 

Феникс

Завсегдатай
Регистрация
3 Апр 2015
Сообщения
3,556
Адрес
Москва
"Какчество" строительства глазами тепловизора
Продолжение.

8-й корпус, двушка (часть четвёртая).

Выходит утром на балкон // Король оранжевое лето ...

Ну что, пошли к стеклопакету на лоджию?

upload_2016-1-25_23-6-5.png
upload_2016-1-25_23-6-14.png

upload_2016-1-25_23-7-14.png
upload_2016-1-25_23-7-21.png

upload_2016-1-25_23-7-30.png
upload_2016-1-25_23-7-37.png

upload_2016-1-25_23-7-46.png
upload_2016-1-25_23-7-53.png

upload_2016-1-25_23-8-0.png
upload_2016-1-25_23-8-7.png

upload_2016-1-25_23-8-16.png
upload_2016-1-25_23-8-25.png

upload_2016-1-25_23-8-33.png
upload_2016-1-25_23-8-39.png

Температура на лоджии. Искажение цветов обусловлено выходом температуры поверхностей за пределы установленных -10.
upload_2016-1-25_23-9-12.png

Стена лоджии.
upload_2016-1-25_23-10-24.png

Смотрим с лоджии на верх створки.
Чем светлее синий, тем больше теплопотери.
upload_2016-1-25_23-11-17.png

Теперь смотрим вниз.
upload_2016-1-25_23-12-4.png
upload_2016-1-25_23-12-26.png
 

Феникс

Завсегдатай
Регистрация
3 Апр 2015
Сообщения
3,556
Адрес
Москва
Для контраста -- "трёшка" с хорошим ремонтом из 2-го корпуса (часть первая).

Кофе-машина гостеприимных хозяев.
upload_2016-1-25_23-33-16.png

Дальше большинство снимков будут понятны без комментариев.
upload_2016-1-25_23-34-21.png
upload_2016-1-25_23-34-30.png

Принудительная вытяжка.
upload_2016-1-25_23-35-9.png

Кухня: мебель и окно.
upload_2016-1-25_23-36-0.png
upload_2016-1-25_23-36-9.png

upload_2016-1-25_23-36-20.png
upload_2016-1-25_23-36-28.png

upload_2016-1-25_23-36-39.png
upload_2016-1-25_23-36-48.png

Радиатор отопления в полу (горизонтальный).
upload_2016-1-25_23-37-35.png
upload_2016-1-25_23-38-9.png

upload_2016-1-25_23-39-9.png
upload_2016-1-25_23-39-26.png

Лоджия.
upload_2016-1-25_23-40-51.png

upload_2016-1-25_23-41-6.png
upload_2016-1-25_23-41-14.png

Нашлись "косяки".
upload_2016-1-25_23-41-33.png
upload_2016-1-25_23-41-40.png
 

ATA

Пользователь
Регистрация
23 Сен 2015
Сообщения
48
Адрес
Москва А101 корп.8
Соседи, подскажите, кто разбирается - цена на черновые материалы на 55 кв.м 350 - 400 т.р адекватная? и, как вы думаете, она подразумевает качественные материалы и более дешевые российские аналоги?
 

Феникс

Завсегдатай
Регистрация
3 Апр 2015
Сообщения
3,556
Адрес
Москва
Для контраста -- "трёшка" с хорошим ремонтом из 2-го корпуса (часть вторая).

Лоджия (продолжение). Обнаружив "косяки", нашли, откуда дует.
Если я ничего не путаю, остекление хозяева меняли.
upload_2016-1-25_23-44-5.png
upload_2016-1-25_23-44-14.png

upload_2016-1-25_23-44-31.png
upload_2016-1-25_23-44-38.png

upload_2016-1-25_23-44-46.png
upload_2016-1-25_23-44-52.png

upload_2016-1-25_23-45-1.png
upload_2016-1-25_23-45-7.png

upload_2016-1-25_23-45-15.png
upload_2016-1-25_23-45-23.png

upload_2016-1-25_23-45-35.png
upload_2016-1-25_23-45-42.png

Видны трубки тёплого пола.
upload_2016-1-25_23-46-26.png
upload_2016-1-25_23-46-34.png

upload_2016-1-25_23-47-40.png

upload_2016-1-25_23-47-55.png

upload_2016-1-25_23-48-31.png
upload_2016-1-25_23-48-51.png

В другой комнате.
upload_2016-1-25_23-50-3.png
upload_2016-1-25_23-50-10.png
 

Феникс

Завсегдатай
Регистрация
3 Апр 2015
Сообщения
3,556
Адрес
Москва
Для контраста -- "трёшка" с хорошим ремонтом из 2-го корпуса (часть третья).

upload_2016-1-25_23-51-13.png
upload_2016-1-25_23-51-23.png

upload_2016-1-25_23-51-38.png
upload_2016-1-25_23-51-45.png

Справа -- устройство приточной вентиляции.
upload_2016-1-25_23-51-52.png
upload_2016-1-25_23-52-0.png

upload_2016-1-25_23-52-48.png
upload_2016-1-25_23-52-57.png

upload_2016-1-25_23-53-12.png

upload_2016-1-25_23-53-39.png

Другое окно.
upload_2016-1-25_23-54-21.png
upload_2016-1-25_23-54-29.png

Когда в рамку попал светильник. )))
upload_2016-1-25_23-55-12.png

Температура стены.
upload_2016-1-25_23-55-46.png

Стык стены и потолка.
upload_2016-1-25_23-56-9.png
upload_2016-1-25_23-56-18.png

upload_2016-1-25_23-56-36.png
upload_2016-1-25_23-56-44.png

Интересные условия распространения холода.
upload_2016-1-25_23-58-19.png

Радиатор отопления. Температура теплоносителя соответстсвует норме.
upload_2016-1-26_0-0-24.png

P.S.: На сегодня всё. Три квартиры из 10-го корпуса -- позже.
 
Последнее редактирование:

BinGO

Активный пользователь
Регистрация
23 Апр 2015
Сообщения
124
Адрес
М А101 корп.13
Три квартиры из 10-го корпуса -- позже.
Спасибо, ждем)) Очень интересны результаты по торцевым квартирам. По большой стене граничащей с улицей, на которой нет радиатора.
 
Регистрация
22 Дек 2015
Сообщения
7
Адрес
Москва ул.Липовый парк д.4к.3
Интересный изгиб на канализационной трубе, надеюсь не нижний этаж...
Чем обмотан вентиляционный короб?
в среднем толщина штукатурки 2-2,5 см
Расход при механической штукатурке 10 кг на 1 кв. м стены при толщине штукатурки 1 см, при ручной - 7,5 кг на 1 кв. м стены при толщине штукатурки 1 см.
 

SunLion

Завсегдатай
Регистрация
2 Авг 2015
Сообщения
2,183
Адрес
Липовый парк
Соседи, подскажите, кто разбирается - цена на черновые материалы на 55 кв.м 350 - 400 т.р адекватная? и, как вы думаете, она подразумевает качественные материалы и более дешевые российские аналоги?
Что сюда входит - штукатурка и наливной пол? Мне кажется дороговато, даже если подразумевать качественные материалы.
Мне 9 0 мешков штукатурки Knauf Rotband хватило на двушку 71,5, цена мешка была 367 руб. -> 33 030 руб.
Пеноблокои обошлись где-то в 25 000 руб вместе с клеем, грунтовкой и вспомогательными материалами для возведения стен и их штукатурки
Соседи, подскажите, пожалуйста никто не узнавал что за плитка лежит в холле перед квартирами? Нам возможно придется чуть снимать, вдруг расколем...
Причина электрика, вода или тепло?
 
Последнее редактирование:

iylia77

Новичок
Регистрация
27 Янв 2016
Сообщения
1
Адрес
Коммунарка ул Бачуринская д 8 к 2
Хочу уточнить, по поводу рекламы. Мы купили квартиру в Зеленой линии. Муж занимается ремонтом квартир,у него уже сработавшаяся бригада. Хотелось бы что бы и заказы были ближе к дому. Надеюсь скоро уже переберемся в свою квартиру!) А если телефон его размещу меня забанят?
 
Сверху Снизу