На фото ввода системы отопления проходящие под коробкой входной двери и ввод горячего и холодного водоснабжения, ситуация в том, что данный вид прокладки не допустим. В соответствии с действующими нормативами (п. 5.4.9. СП 30.13330.2012) горячее и холодное водоснабжение прокладывается в шахтах и не должен проходить транзитом через помещения за исключен
Посмотреть вложение 11884 ием кухонь и санузлов, но и самое главное к стоякам, стыкам и запорной арматуре должен быть беспрепятственный доступ, что невозможно при данной прокладке.
По поводу системы отопления, к ней тоже необходим доступ и противоречит СП 60. 13330.2012. Поэтому рекомендую пока не поздно подать жалобу в Госстройнадзор, так как если они эту проблему сейчас не поднимут и не заставят решить, то после сдачи это сделать будет весьма сложно. Претензию по этому поводу писать бесполезно, так как дом не сдан. А инспектор Госстройнадзора может проверить: разрешительную документацию, проект, согласования, журнал производства работ и оценить ситуацию независимо, да и потом эта организация выпускает акт приемки здания.