Для обеспечения выделенной мощности по договору 10 кВт автомат должен быть номиналом не ниже 45,5 А. Т.к. такого номинала нет, принимается ближайший больший - 50 А.
Это максимальный ток, при котором автомат срабатывает.
А есть еще номинальный ток автомата (Iн) – величина тока, на которую он рассчитан для длительной нормальной работы. За превышение номинального тока отвечает тепловой расцепитель, который, как ясно из названия, срабатывает от перегрева: чем больше проходящий ток, тем больше он нагревается, и при превышении допустимого предела происходит отключение. Время срабатывания зависит от тока (времятоковая характеристика) и может изменяться от секунд до часа. По нормам, срабатывание должно произойти при силе тока в 1,45 Iн .
Таким образом, сам электрический кабель должен "держать" силу тока не менее 1,45 * 50 = 72,5 А. В противном случае, есть риск, что кабель начнет плавиться от перегрева быстрее, чем сработает автомат. Для такого тока, по таблице из ПУЭ, для проводки в одной трубе (скрытая проводка) для двух одножильных токопроводящих медных жил сечение одной жилы должно быть не менее 10 кв.мм.
То, что установил Авгур, действительно держит 50А, но не более того.
У нас сейчас в доме со старой проводкой, не расчитанной на такое большое кол-во электроприборов, иногда по утрам наблюдается такой эффект, когда включаешь очередной электроприбор, а автомат "выбивает" не сразу, а через какое то время. Вот это как раз то, о чем я говорю - срабатывает тепловой расцепитель.
Мне лично кажется, что те, кто производит электрокабели по ТУ, искренне не понимают, почему они должны делать жилу толще, если по ПУЭ для 50 А достаточно 8 кв.мм.